           西門子200PLC Modbus通訊問題?  
  各位大俠 請教一個問題,我現在用西門子200PLC Modbus通訊 Power Flex4m變頻器,我能夠寫頻率進去 ,但是無法用指令啟動變頻器運行,麻煩各位大俠指點一下,在這里 先謝了!
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 907 點
下載積分: 43026 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-11-01
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-28 17:25
16#12 是正方向命令,是用M20.1控制,但是寫進去變頻器沒有任何反應,不是知道是不是這樣寫不對啊,麻煩各位大神多多指教啊,先在這里謝謝了!
真本事
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 210 點
下載積分: 3335 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2024-09-19
查看真本事的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-28 21:10
看變頻器有頻率和運行命令沒 這兩個缺一不可      看說明數好象還要設8192 的12 13 14 吧     我感覺8192命令點設正向運行 及頻率由通訊給定 要用3012(H)傳給48193吧    
樓主留言:
首先非常感謝!其我現在的頻率能夠改變,就是不能控制運轉信號,設48193 給定啟動命令沒有反應。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 907 點
下載積分: 43026 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-11-01
查看wenliang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-29 09:33
頻率現在是有的啊,就在VW103里面,我要是改變VW103的數值變頻器的頻率就會變成我設定的值,但是現在就是不能控制啟動信號啊,正轉及反正都沒有任何反應啊,但是我了變頻器的說明書 還是沒有找到問題啊? 麻煩各位大師多多指點,先謝謝了!
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 907 點
下載積分: 43026 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-11-01
查看wenliang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-29 13:29
各位在俠 ,請問這個圖怎么看的啊,為什么正反轉是12和22呢,還有停止是1呢,還請各位多多指點 指點一下啊,先在這里謝過了!
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2024-11-01
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-03-29 16:17
你都把圖表發出來了還沒看懂嗎?12和22還有1這里代表是16進制,把它轉換成2進制,然后根據你那個表低位開始對號入座就出來了 ,比如22轉換成2進制就是0000 0000 0010 0010 第一位0不停止 第二位1啟動 第三位0不點動 第四位0不清除故障 第五六位(兩位)10反轉命令,不知道你看懂沒有?基本上好多變頻器通訊命令格式都是這樣分配(只是位代表的命令碼有差異)
樓主留言:
真的非常感謝!因為我一直當16進制數在看,所以怎么轉就是對不上,沒有想到把它轉成二進 制的,真的太感謝了!
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 907 點
下載積分: 43026 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-11-01
查看wenliang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-03-30 09:26
非常感謝各位師傅們的指導,真的太感謝了!     
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-28
查看sanlihu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-03-30 11:30
變頻器要工作,要頻率源,命令源都有才行,你通信能輸入頻率,啟停命令也可以的
吉圓電氣 QQ751673698
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1002 個
工控威望: 2680 點
下載積分: 22429 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-10-31
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-03-30 13:39
變頻器要工作,要頻率源,命令源都有才行,你通信能輸入頻率,啟停命令也可以的
工控人加油
fwhwq
老電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 639 個
工控威望: 577 點
下載積分: 381 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2023-05-23
查看fwhwq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-03-30 14:49
雖然不懂,學習了