wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 907 點
下載積分: 43026 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-11-01
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-28 17:23





           西門子200PLC Modbus通訊問題?  
  各位大俠 請教一個問題,我現在用西門子200PLC Modbus通訊 Power Flex4m變頻器,我能夠寫頻率進去 ,但是無法用指令啟動變頻器運行,麻煩各位大俠指點一下,在這里 先謝了!
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1002 個
工控威望: 2680 點
下載積分: 22429 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-10-31
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-30 13:39
變頻器要工作,要頻率源,命令源都有才行,你通信能輸入頻率,啟停命令也可以的
工控人加油