樓主  發表于: 2017-02-13 22:15
使用5個OMRON PLC輸出模塊OD263串在一起,在軟件上將其中一個模塊上的輸出口更改到另外一個模塊上,為什么會影響到旁邊的輸出模塊的輸出口工作,導致這些輸出口只有輸出信號燈亮,但沒有輸出信號?
TRIO 三菱 歐姆龍
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-14 10:47
你的table 是怎麼設定的呢?
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-02-14 10:53
同一模塊的輸出定義是從左到右排序的。如果裝在第一個輸出模塊上,就得定義為0.00到最後5.15
asmoshd
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33716 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2024-10-30
查看asmoshd的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-02-14 19:13
如何想不影響,每個槽位置都需要定義。如果不定義,后面是跟隨連續的。
fengxingtian
fengxingtian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-07-30
最后登錄: 2023-11-14
查看fengxingtian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-02-14 22:22
引用
引用第2樓xinpingliu于2017-02-14 10:53發表的  :
同一模塊的輸出定義是從左到右排序的。如果裝在第一個輸出模塊上,就得定義為0.00到最後5.15

輸出定義都是沒有問題的,每個模塊都有64個口。該機器之前還好好的,由于其中一個輸出口有點問題,就在軟件上將該輸出口改到另外一個模塊上空余的端口上,結果就出現了問題。
TRIO 三菱 歐姆龍
fengxingtian
fengxingtian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-07-30
最后登錄: 2023-11-14
查看fengxingtian的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-02-14 22:25
引用
引用第3樓asmoshd于2017-02-14 19:13發表的  :
如何想不影響,每個槽位置都需要定義。如果不定義,后面是跟隨連續的。

輸出口都已經提前定義好了,還留了一些空余的備用端口。所以,肯定不是這個問題。
TRIO 三菱 歐姆龍
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-02-15 09:01
系統默認的模塊地址和自定義模塊地址的道理是相同的
如果輸出口有問題,就使用下一個或者下一組的任意輸出口
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-02-15 10:17
在程序裡,查找每一個你要變更的輸出,並用替換命令,替換成你的變更輸出。
莫國杰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 109 點
下載積分: 465 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2015-05-09
最后登錄: 2018-11-19
查看莫國杰的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-02-22 09:53
同一模塊的輸出定義是從左到右排序的。如果裝在第一個輸出模塊上,就得定義為0.00到最後5.15