使用5個OMRON PLC輸出模塊OD263串在一起,在軟件上將其中一個模塊上的輸出口更改到另外一個模塊上,為什么會影響到旁邊的輸出模塊的輸出口工作,導致這些輸出口只有輸出信號燈亮,但沒有輸出信號?
TRIO 三菱 歐姆龍
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-14 10:47
你的table 是怎麼設定的呢?
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-02-14 10:53
同一模塊的輸出定義是從左到右排序的。如果裝在第一個輸出模塊上,就得定義為0.00到最後5.15
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-02-15 10:17
在程序裡,查找每一個你要變更的輸出,並用替換命令,替換成你的變更輸出。