通電后設備可以正常運作,伺服電機也能走動無異常,伺服驅動器也沒有顯示報警代碼,但是伺服異警的信號會一直有輸出,F(xiàn)在只能先把接到PLC的伺服異警信號線拆掉,但是怕后面萬一伺服真有報警了,PLC會不能作出反應。有朋友遇到過這樣的情況嗎?
15914241659
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 561 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-06-10
最后登錄: 2016-10-18
查看15914241659的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-09 20:31
今天還出現了這樣的情況,無論是按上升下降,伺服電機都只是下降,觀察PLC確認脈沖位置符號是有輸出的,然后關機再開機就沒問題了
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-10 09:02
P2-18定義常開 常閉定義錯了  或者自己把程序里面報警輸出改下吧
[ 此帖被ixiaxia在2016-09-10 09:09重新編輯 ]
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-10 09:37
一般來說都用的27 28腳  也就是DO5   初始定義值應該是007     定義是常閉   如果用常開就是107    參數是P2-22
sjj6582
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 179 點
下載積分: 714 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2013-04-30
最后登錄: 2024-12-22
查看sjj6582的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-09-11 16:07
npn接線會出現這種情況
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-09-12 14:06
復議3樓,我也用過B2的伺服,出現過和你一樣的狀況,后來打電話問了臺達的客服,是參數沒設對,就是三樓所解釋的那樣
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8556 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-12-10
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-09-12 14:51
貌似伺服報警默認都是常閉信號!
luyanlong1
不停的學習,努力!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 798 點
下載積分: 4964 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-05-20
最后登錄: 2024-11-26
查看luyanlong1的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-09-12 18:58
3樓正解