15914241659
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 561 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-06-10
最后登錄: 2016-10-18
查看15914241659的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-09 20:25
通電后設備可以正常運作,伺服電機也能走動無異常,伺服驅動器也沒有顯示報警代碼,但是伺服異警的信號會一直有輸出,F(xiàn)在只能先把接到PLC的伺服異警信號線拆掉,但是怕后面萬一伺服真有報警了,PLC會不能作出反應。有朋友遇到過這樣的情況嗎?
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-10 09:02
P2-18定義常開 常閉定義錯了  或者自己把程序里面報警輸出改下吧
[ 此帖被ixiaxia在2016-09-10 09:09重新編輯 ]
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-10 09:37
一般來說都用的27 28腳  也就是DO5   初始定義值應該是007     定義是常閉   如果用常開就是107    參數是P2-22