bai_cola
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 2124 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2016-07-18
查看bai_cola的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-22 15:39
小弟剛剛入行,問的問題可能比較初級,請各位海涵。
最近的項目用的電源是三相五線制的,我本來認為接地方法應該是用總電源引過來的地線接到PE排上,然后各個電器的接地也接到PE排上。
但我今天看到另一個電箱,開關電源的E是直接擰個螺絲撞到柜子壁上的,我想知道是不是這就是相當于省略了PE排,效果也一樣?
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1790 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 113419 分
在線時間: 1928(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-01
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-22 16:25
不好1,,首先柜體表面有噴涂2,控制地和電源地最好分開
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-07-16
查看petercai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-22 16:42
一般三相五線制的地線比柜子接地要靠譜,所有的地線接在箱體上是不合理的
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司
飛來飛去
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 147 點
下載積分: 477 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-06-21
最后登錄: 2016-07-25
查看飛來飛去的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-22 21:39
柜子肯定的也是要接地的,都是直接的,所以一般都無問題,放心吧
601588
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 217 點
下載積分: 552 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-06-05
最后登錄: 2018-10-23
查看601588的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-22 22:31
一般都無問題
34551842
一直在努力,還需更努力……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 309 點
下載積分: 16947 分
在線時間: 446(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2024-09-28
查看34551842的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-06-22 23:57
我們公司所有的變頻器大概七八百個都是直接接柜,去配電房看半天,接地線我不知是怎么裝的,今天去看了一下有一臺機用了76個電機地線全接柜。
紫月流氓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 155 點
下載積分: 2894 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2015-04-19
最后登錄: 2024-07-17
查看紫月流氓的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-06-23 08:32
我用的柜子都是不銹鋼的,里面的電盤也是,我只是把箱體接地
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11370 個
工控威望: 18527 點
下載積分: 12046 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-06-23 08:51
從TN-S系統將PE線引到配電柜接地母排上,然后設備終端的PE匯聚到接地母排上,當然也包括配電柜自身的金屬接地線。如果采用TN-C-S系統,則N線在進入配電柜先重復接地,然后分別引入N排與PE排,設備終端分別將N線與PE線接入對應排,后續PE不得重復接地
三人行者必有我?,擇其善者而從之