小弟剛剛入行，問的問題可能比較初級,請各位海涵。
最近的項目用的電源是三相五線制的,我本來認為接地方法應該是用總電源引過來的地線接到PE排上,然后各個電器的接地也接到PE排上。
但我今天看到另一個電箱,開關電源的E是直接擰個螺絲撞到柜子壁上的,我想知道是不是這就是相當于省略了PE排,效果也一樣?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-23 08:51
從TN-S系統將PE線引到配電柜接地母排上,然后設備終端的PE匯聚到接地母排上,當然也包括配電柜自身的金屬接地線。如果采用TN-C-S系統,則N線在進入配電柜先重復接地,然后分別引入N排與PE排,設備終端分別將N線與PE線接入對應排,后續PE不得重復接地
三人行者必有我?,擇其善者而從之