luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 10205 點
下載積分: 4988 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-12-12
查看luqingmi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-19 07:53
我這邊用的是客戶指定小日本產的流量計,輸出的是脈沖信號,最大頻率20Hz,但高電平只有7V左右,PLC這邊因為是24V輸入所以撲捉不到脈沖信號,請問各位大俠能用什么方法撲捉到嗎?或者如何將高電平信號電壓提高到24v?有碰到這種情況的請指點一下!不勝感激
達則兼濟天下  窮則獨善其身
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-19 12:21
S/S,接24V正,輸入信號共地,應該沒有問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(luqingmi) 明天確認一下,感謝
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    luqingmi
    雙液點膠灌裝設備
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 310 個
    工控威望: 10205 點
    下載積分: 4988 分
    在線時間: 159(小時)
    注冊時間: 2016-01-21
    最后登錄: 2024-12-12
    查看luqingmi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-06-21 07:23
    接線正確,指令正確,還是無法讀取,應該是選型問題 不接中國地氣
    達則兼濟天下  窮則獨善其身
    南郭先生
    自動化成就工業之美
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 524 個
    工控威望: 2634 點
    下載積分: 3976 分
    在線時間: 1118(小時)
    注冊時間: 2011-09-22
    最后登錄: 2021-09-26
    查看南郭先生的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-06-21 08:05
    有一種轉換板,我在伺服上見過
    bojianzhang
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 42 個
    工控威望: 158 點
    下載積分: 405 分
    在線時間: 50(小時)
    注冊時間: 2013-12-29
    最后登錄: 2024-12-22
    查看bojianzhang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-06-21 08:24
    找一個5V 轉24V的光耦, 5v這邊連接一個470歐的電阻,看看行不行。
    evanlei
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 11 個
    工控威望: 99 點
    下載積分: 543 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2016-03-10
    最后登錄: 2020-10-25
    查看evanlei的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-09-18 02:02
    用mos管應該可以
    lujiang668
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 106 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 4454 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2010-07-01
    最后登錄: 2023-11-17
    查看lujiang668的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-09-20 10:10
    4樓的方法應該可以