luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 310 個
工控威望: 10205 點
下載積分: 4988 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-12-12
查看luqingmi的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2016-06-19 07:53
我這邊用的是客戶指定小日本產的流量計,輸出的是脈沖信號,最大頻率20Hz,但高電平只有7V左右,PLC這邊因為是24V輸入所以撲捉不到脈沖信號,請問各位大俠能用什么方法撲捉到嗎?或者如何將高電平信號電壓提高到24v?有碰到這種情況的請指點一下!不勝感激
達則兼濟天下  窮則獨善其身
evanlei
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 543 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2020-10-25
查看evanlei的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-09-18 02:02
用mos管應該可以