我公司用一臺ABB變頻器 ,ACS800, 功率160KW ,帶動多級離心風機,
運行時不定期報一個故障 3220 后停機 可能一天出現一次,也可能三天出現一次。
現在我想設定一下參數,讓他報故障后,能自動故障復位和自動啟動,但是設定參數后,實現不了這樣的功能,請教各位大俠,在參數設定上問題出在哪里。我設定的參數如下:
21.01 AUTO(自動啟動方式)
31.01 1 (自動復位一次)
31.02 7 (自動復位時間7秒)
31.03 0.5 (延時0.5秒)
31.04 YES (激活過電流故障自動復位功能)
31.05 YES (激活直流母線過電壓故障自動動復位功能)
31.06 YES (激活直流母線欠電壓故障自動動復位功能)
報故障3220(中間直流回路電壓不足)后,不能自動復位,更談不上自動啟動了。非要在控制盤是按 RESET 才能復位,然后再手動啟動。
說明書上描述"
3220故障 中間直流回路電壓不足,可能由于主電源缺相、保險絲燒壞或整流橋內部
損壞。