樓主  發表于: 2016-06-03 08:55
我公司用一臺ABB變頻器 ,ACS800, 功率160KW ,帶動多級離心風機,
運行時不定期報一個故障 3220 后停機  可能一天出現一次,也可能三天出現一次。
現在我想設定一下參數,讓他報故障后,能自動故障復位和自動啟動,但是設定參數后,實現不了這樣的功能,請教各位大俠,在參數設定上問題出在哪里。我設定的參數如下:
21.01   AUTO(自動啟動方式)
31.01   1 (自動復位一次)
31.02   7 (自動復位時間7秒)
31.03  0.5 (延時0.5秒)
31.04  YES (激活過電流故障自動復位功能)
31.05  YES (激活直流母線過電壓故障自動動復位功能)
31.06  YES (激活直流母線欠電壓故障自動動復位功能)

報故障3220(中間直流回路電壓不足)后,不能自動復位,更談不上自動啟動了。非要在控制盤是按 RESET 才能復位,然后再手動啟動。

說明書上描述"
3220故障      中間直流回路電壓不足,可能由于主電源缺相、保險絲燒壞或整流橋內部
                  損壞。
meiying
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 139 點
下載積分: 694 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2024-08-21
查看meiying的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-04 05:49
忘記變頻器斷電后故障能不能復位了