vickygl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看vickygl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-26 09:00
有個疑問請教大家:
S7-200 CN CPU224 CN  DC/DC/DC (214-1AD23-0XB8) 這款應該是晶閘管輸出型,以前我做過的控制方式,都是用輸出接中間繼電器線圈,再由繼電器的通斷來控制電磁閥的上電問題。
現在有個疑問,它的輸出也是24V,不知道能不能直接給8個“ DC24V 2.5W”的電磁閥直接供電?
八百橋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 124 點
下載積分: 7385 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-01-09
最后登錄: 2019-07-27
查看八百橋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-26 18:06
晶體管輸出的PLC,其輸出電流為0.75A,其帶的負載不能超出其范圍,你算一下每個輸出點負載電流是多少?你的電磁閥是24VDC,2.5W,電流應為0.1A,按道理是可以驅動的,但是建議plc輸出控制中間繼電器,然后用繼電器驅動電磁閥,由于電磁閥工作時會產生反電動勢,所以這樣考慮,最好在電磁閥兩端并聯電容,以上僅供參考
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-28 19:22
電磁閥是感性負載,浪涌電流大,斷開時反壓高,最好用加小繼電器可靠多。
唯我出色
資深設計、調試高級工程師!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 2240 點
下載積分: 17367 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2008-08-28
最后登錄: 2024-10-31
查看唯我出色的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-03 10:53
不可以的。負載能力不夠。。。
如果你選擇我,你就選擇了成功!