有個疑問請教大家:
S7-200 CN CPU224 CN  DC/DC/DC (214-1AD23-0XB8) 這款應該是晶閘管輸出型,以前我做過的控制方式,都是用輸出接中間繼電器線圈,再由繼電器的通斷來控制電磁閥的上電問題。
現在有個疑問,它的輸出也是24V,不知道能不能直接給8個“ DC24V 2.5W”的電磁閥直接供電?
八百橋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 124 點
下載積分: 7385 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-01-09
最后登錄: 2019-07-27
查看八百橋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-26 18:06
晶體管輸出的PLC,其輸出電流為0.75A,其帶的負載不能超出其范圍,你算一下每個輸出點負載電流是多少?你的電磁閥是24VDC,2.5W,電流應為0.1A,按道理是可以驅動的,但是建議plc輸出控制中間繼電器,然后用繼電器驅動電磁閥,由于電磁閥工作時會產生反電動勢,所以這樣考慮,最好在電磁閥兩端并聯電容,以上僅供參考