繼續:
[attachment=147559]
上圖是臺達ES2對漏、源的結構
[attachment=147560]
上圖是三菱的
看三家對輸入“源”的定義,西門子S7200/S7-200CN是從端子流出來,臺達ES2和三菱FX3U是從端子流進去。西門子跟臺達、三菱正好相反呀!
本想看看美國的AB PLC如何定義,但沒有資料,不熟悉,就來看AB的變頻器也是一樣的:
[attachment=147561]
源型SRC是流進端子,與臺達、三菱是一致的。
西門子與三菱對輸入定義是相反的(至少表面上看是這樣),那就回到源和漏的基本定義來看。
源:Source,百度翻譯為“根源,本源;源頭;水源;原因;提供消息的人”。
漏:Sink,百度翻譯為“水池;洗滌池;污水坑”。
從字面意義就比較好理解了,源型,就是有電流出來。漏型,就是有電流流進去。
漏、源是有源部件的概念,也就是說漏源之分是對于有源器件而言,而不是負載。PLC的輸出,漏源顯然是指的PLC的輸出結構,而不是所帶的負載。
這樣就容易理解了,西門子、三菱源結構就是PLC流出電流。三菱、臺達的漏結構,就是PLC吸收電流。
我相信,這個理解是準確的。
PLC輸入端顯然應該是負載,他的內部結構可以簡化成一個電阻與發光二極管串聯的無源結構。那么說PLC輸入端的結構形式,顯然就應該指的是把PLC作為負載的有源器件的結構形式,這樣才說得過來,比如一臺PLC的輸出連接另外一臺PLC的輸入。
簡單點說,也就是輸入端連接的傳感器的輸出結構形式。
比如一個OC(集電極開路,NPN)輸出的三線接近開關,那么它的結構形式就是漏型的,因為它只能從外部吸收電流。這種電路剛好就是三菱FX3U、臺達ES2、AB變頻器所定義的漏型輸入。
引申一下,如果用三菱的漏型輸出,接到漏型輸入,行不行?
[attachment=147562]
結果是可以。如果換成西門子,那就不行了。
所以我覺得三菱對輸入的漏、源的定義更準確些。西門子的定義我無法理解,覺得是不嚴謹的?br />
這是我個人的理解,如有覺得說得不對的地方,歡迎扔板磚,大家討論才能更明白。
[ 此帖被lvpretend在2016-05-14 17:36重新編輯 ]