樓主  發表于: 2016-04-01 09:14
我只要在變頻器上設兩個頻率,然后通過程序選擇其一讓電機動,我照著說明書改過了,不知道是哪個設置沒改,還是程序有問題,有沒有大神知道變頻器哪幾個參數要改
748425996
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 202 點
下載積分: 1145 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-03-02
最后登錄: 2021-01-20
查看748425996的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-01 13:19
自頂
roy_poon
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 237 點
下載積分: 63413 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2024-11-07
查看roy_poon的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-01 14:27
第一頻率指令來源設定    05:由通信RS485輸入(不記憶頻率)
第一運轉指令來源設定    01:外部端子操作鍵盤STOP鍵有效
主頻率命令設定來源    04:由通信RS485輸入
通信地址    01-254
通信傳送速度    01:9600bps
通信錯處理    00:警告并繼續運行
通信超時檢出    0.0:無檢出
通信資料格式    03:8,N,2 For RTU
    
    
通信回應延時    02:(*2ms)
譚錫峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 222 點
下載積分: 3698 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2023-11-11
查看譚錫峰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-01 17:50
用多段速控制,只要設置運轉指令和加減時間,多段速頻率就行了
zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-01 21:15
引用
引用第3樓譚錫峰于2016-04-01 17:50發表的  :
用多段速控制,只要設置運轉指令和加減時間,多段速頻率就行了


我就是這么設定的  運轉指令是選1:由外部端子操作鍵盤 STOP 鍵有效
                                                          2:由外部端子操作鍵盤 STOP 鍵無效
                                    第一加速時間設定 0.1~600.0 秒/ 0.01 ~ 600.00 秒 10.0  
                                    第一減速時間設定 0.1~600.0 秒/ 0.01 ~ 600.00 秒 10.0
                                   多功能輸入指令三(MI3) 1:多段速一
                                   多功能輸入指令四(MI4) 1:多段速二
                                   第一段速頻率設定 0.00~600.0 Hz  30
                                    第二段速頻率設定 0.00~600.0 Hz  50
    
程序就是一個輸入量X加一個輸出量Y(多段速1  MI1),是不是程序有問題