zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-01 09:14
我只要在變頻器上設兩個頻率,然后通過程序選擇其一讓電機動,我照著說明書改過了,不知道是哪個設置沒改,還是程序有問題,有沒有大神知道變頻器哪幾個參數要改
roy_poon
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 237 點
下載積分: 63413 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2024-11-07
查看roy_poon的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-01 14:27
第一頻率指令來源設定    05:由通信RS485輸入(不記憶頻率)
第一運轉指令來源設定    01:外部端子操作鍵盤STOP鍵有效
主頻率命令設定來源    04:由通信RS485輸入
通信地址    01-254
通信傳送速度    01:9600bps
通信錯處理    00:警告并繼續運行
通信超時檢出    0.0:無檢出
通信資料格式    03:8,N,2 For RTU
    
    
通信回應延時    02:(*2ms)