12樓  發表于: 2015-12-08 23:21
2AD2DA,我做安裝的小用plc.管的壓力是4公斤,壓力變送好像正常是8公斤的用什么公式轉?
keisswang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 756 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2015-12-05
最后登錄: 2024-10-12
查看keisswang的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-12-10 17:33
2AD  數字量值是4000的   ,把模擬量讀過來也就是模擬量輸入  比如放在 D100里  然后進行工程量轉換步驟如下1, D100/ 4000  ,  2, 結果放D102里 ,  3, D102*8結果放D104里   4,D104里就是你想要的壓力值

2DA  數字量值是4000的     ,     寫入模擬量也就是模擬量輸出    比如 D104里壓力值轉換4-20ma的電流 步驟如下1,  D104/8值放在D200里   2,D200*4000值放在D202      3,  D202里值就是數字量了。

重點:
PLC數字量0-4000     對應 電流 4-20ma    對應變送器壓力 0-8kg     三者線性關系。
keisswang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 756 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2015-12-05
最后登錄: 2024-10-12
查看keisswang的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-12-10 17:42
如果你想看到電流值的話也可以轉換線性關系。D202里面放的輸出值  可以工程量轉換 1,  D202/4000    值放在 D204里      2,  D204 *20  值放在D206里   3,    D206 就是電流值了 就可以用上位機直觀的看到電流值了及D104的壓力值了.
fxm1986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 132 點
下載積分: 658 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-12-15
最后登錄: 2018-09-14
查看fxm1986的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-12-10 17:53
看了一下樓主發的內容。
是不是要做一套恒壓控制系統呀,
保證管道的壓力值是一定的。
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 686 點
下載積分: 3021 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2024-12-21
查看sun3751的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2015-12-10 18:44
簡單!如白開水~
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-
楊一敏
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 3020 點
下載積分: 2469 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-11
查看楊一敏的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2015-12-17 21:14
你這樣設計  完全不需要用plc
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go