大海lhgg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 101 點
下載積分: 893 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-07-31
最后登錄: 2015-12-09
查看大海lhgg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-02 00:52
幫忙寫個有兩點模擬量輸入兩點輸出的程序,x0是自動運行x1是開關1,x2是開關2,x3是開關3,x4是開關4,x5是開關5,x6是開關6,模擬量輸入1是一個壓力變送器,模擬量輸入2也是一個壓力變送器,模擬量輸出1到一臺變頻器,模擬量2輸出2也是一臺變頻器。當x0接通自動時x1接通x2x3關模擬量輸出1根據模擬量輸入1輸出,當x1關x2x3通模擬量輸出1輸出工頻20毫安,當x4通x5X6關模擬量輸出2根據模擬量輸入2輸出,當x4關x5x6通模擬量2輸出工頻20毫安。小弟是個初哥誠心請教各位高手,用幾個點plc加兩個模擬量模塊成本低,望各位指點!
keisswang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 756 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2015-12-05
最后登錄: 2024-10-12
查看keisswang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-05 22:24
你電話號碼
keisswang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 756 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2015-12-05
最后登錄: 2024-10-12
查看keisswang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-05 22:34
這個好寫,請問你輸入輸出模塊是   4AD和4DA的嗎,如不是請告訴我型號。你是想根據壓力大小來控制變頻器頻率
keisswang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 756 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2015-12-05
最后登錄: 2024-10-12
查看keisswang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-10 17:33
2AD  數字量值是4000的   ,把模擬量讀過來也就是模擬量輸入  比如放在 D100里  然后進行工程量轉換步驟如下1, D100/ 4000  ,  2, 結果放D102里 ,  3, D102*8結果放D104里   4,D104里就是你想要的壓力值

2DA  數字量值是4000的     ,     寫入模擬量也就是模擬量輸出    比如 D104里壓力值轉換4-20ma的電流 步驟如下1,  D104/8值放在D200里   2,D200*4000值放在D202      3,  D202里值就是數字量了。

重點:
PLC數字量0-4000     對應 電流 4-20ma    對應變送器壓力 0-8kg     三者線性關系。
keisswang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 756 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2015-12-05
最后登錄: 2024-10-12
查看keisswang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-10 17:42
如果你想看到電流值的話也可以轉換線性關系。D202里面放的輸出值  可以工程量轉換 1,  D202/4000    值放在 D204里      2,  D204 *20  值放在D206里   3,    D206 就是電流值了 就可以用上位機直觀的看到電流值了及D104的壓力值了.