kyokof1989
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 388 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2015-06-28
最后登錄: 2024-08-21
查看kyokof1989的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-04 18:35
各位大大好~

目前我接線的方式有幾種~
1.
OPC 給 24V

PP 給0V  
PG 給Y0
NP 給0V
NG 給Y1

伺服參數 為 正邏輯 ~可動(負邏輯不可動)

2.
OPC 給24V
PP給Y0
NP給Y1

伺服參數為負邏輯~可動

3.
OPC 給24V

PG 給Y0
NG給Y1
此時 PP與NP 必須接在一起 才可動(負邏輯)

以上~求解~感謝!

哪個才正確呢??
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-04 20:09
這東西不是只看伺服的

首先要看你的上位機或PLC,發的是什么形式的脈沖,然后采用相應的接線

給你兩個案例,一個是FX系列PLC使用脈沖+方向時,另一個是Q系列用差分脈沖的時候

[attachment=137000]

[attachment=137001]  
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
kyokof1989
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 388 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2015-06-28
最后登錄: 2024-08-21
查看kyokof1989的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-05 14:32
大大說的參數 目前是看得懂~

我用得PLC 是 FBS-40MCT

就是配線上 哪種才是正確~跟他為何三種方式 都會動!?

比較不瞭解 ~

至於 大大提供的
PAXX
PBXX
.
.
.
這類的參數 是否有規格表 可以參考呢??

感謝你喔~
iteerh
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 803 點
下載積分: 17146 分
在線時間: 2363(小時)
注冊時間: 2006-10-25
最后登錄: 2024-11-05
查看iteerh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-06 21:11
引用
引用第1樓ymmfa于2015-07-04 20:09發表的  :
這東西不是只看伺服的

首先要看你的上位機或PLC,發的是什么形式的脈沖,然后采用相應的接線

給你兩個案例,一個是FX系列PLC使用脈沖+方向時,另一個是Q系列用差分脈沖的時候
.......



大大這份資料不錯,能共享電子文件嗎???
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-07 12:29
引用
引用第3樓iteerh于2015-07-06 21:11發表的  :

大大這份資料不錯,能共享電子文件嗎???



這就是我們自己隨便總結的一些關鍵點。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水