各位大大好~

目前我接線的方式有幾種~
1.
OPC 給 24V

PP 給0V  
PG 給Y0
NP 給0V
NG 給Y1

伺服參數 為 正邏輯 ~可動(負邏輯不可動)

2.
OPC 給24V
PP給Y0
NP給Y1

伺服參數為負邏輯~可動

3.
OPC 給24V

PG 給Y0
NG給Y1
此時 PP與NP 必須接在一起 才可動(負邏輯)

以上~求解~感謝!

哪個才正確呢??
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-04 20:09
這東西不是只看伺服的

首先要看你的上位機或PLC,發的是什么形式的脈沖,然后采用相應的接線

給你兩個案例,一個是FX系列PLC使用脈沖+方向時,另一個是Q系列用差分脈沖的時候

[attachment=137000]

[attachment=137001]  
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-07 12:29
引用
引用第3樓iteerh于2015-07-06 21:11發表的  :

大大這份資料不錯,能共享電子文件嗎???



這就是我們自己隨便總結的一些關鍵點。