sszhen-hua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 453 點
下載積分: 870 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-08-04
查看sszhen-hua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-29 10:19
求大俠們分析:
             1,配置主PLC :XC3-32T-E,擴展:XC-16X16Y-E和XC-32X-E
                        2,有一個伺服和一個步進電機,所有輸出點都用完了。
             3,現在問題就是老燒擴展模塊:XC-16X16Y-E(現已更換了三個了),最多能用2個星期就壞了。
             4,之前有兩臺機器的配置是:XC3-32T-E,擴展:XC-16X16Y-E和XC-8X-E,就是少一個步進電機,用了幾個月都沒有問題,現在還在用。就是想不通,為什么一直在燒擴展模塊,線路都沒有問題。在不同機臺上燒,有好幾機臺在燒,廠說是擴展壞了,也沒有說采用什么措施。
             5,擴展模塊的現象是輸入監控不到點接通,但實上有接通,輸入點的燈也亮了。撥下通訊排線,通電后擴展模塊輸出點從y110到y(tǒng)117同時輸出接通,等一會就有規則的閃跳動。

             故請各位大俠分析分析。感謝大家!
sszhen-hua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 453 點
下載積分: 870 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-08-04
查看sszhen-hua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-29 13:41
感謝大力支持