求大俠們分析:
1,配置主PLC :XC3-32T-E,擴展:XC-16X16Y-E和XC-32X-E
2,有一個伺服和一個步進電機,所有輸出點都用完了。
3,現在問題就是老燒擴展模塊:XC-16X16Y-E(現已更換了三個了),最多能用2個星期就壞了。
4,之前有兩臺機器的配置是:XC3-32T-E,擴展:XC-16X16Y-E和XC-8X-E,就是少一個步進電機,用了幾個月都沒有問題,現在還在用。就是想不通,為什么一直在燒擴展模塊,線路都沒有問題。在不同機臺上燒,有好幾機臺在燒,廠說是擴展壞了,也沒有說采用什么措施。
5,擴展模塊的現象是輸入監控不到點接通,但實上有接通,輸入點的燈也亮了。撥下通訊排線,通電后擴展模塊輸出點從y110到y(tǒng)117同時輸出接通,等一會就有規則的閃跳動。
故請各位大俠分析分析。感謝大家!