三菱PLC編程求助2個家用墻壁燈開關X0、X1控制1路Y0輸出

1,上電后Y0強制OFF;
2,當X0或者X1任意一個動作Y0都能激活。(在上電時不能X0為ON,Y0就是ON,需要強制把置Y0為OFF,直到X0或者X1任意一個

動作后,Y0才受X0或者X1的控制)。
3,X0為OFF,Y0為OFF;X0為ON,Y0為ON;
4,X0只要狀態為ON時,X1都可以控制Y0,X1的任意動作變化來控制,Y0的開關,可能當X1為ON,Y0為ON,也可能X1
為OFF,Y0為ON;
5,X0為OFF,Y0為OFF,X1動作失效,X1動作只有在X0為ON時才有效。

求PLC程序,謝謝各位了
[ 此帖被hans987在2015-06-07 11:55重新編輯 ]
chen1991903
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2024-09-21
查看chen1991903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-07 16:03
      LD           M8002
      SET         M0
      LD           X0
      ANI          M1
      ANI          M0
      OUT        Y000
      LDP         X000
      ORF        X000    
      ORP        X001
      ORF        X001
      RST        M0
      LDP        X001
      ORF       X001
      ALT        M1
      LDP        X000
      RST        M1
      END
yishihu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 4606 點
下載積分: 7107 分
在線時間: 617(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-12-23
查看yishihu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-09 13:45
ALT指令是FX交替輸出專用指令,Q系列中用FF指令實現交替輸出。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52332 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-25
查看john42tw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-09 15:48
規劃有問題

3,X0為OFF,Y0為OFF;X0為ON,Y0為ON;
4,X0只要狀態為ON時,X1都可以控制Y0,X1的任意動作變化來控制,Y0的開關,可能當X1為ON,Y0為ON,也可能X1
為OFF,Y0為ON;

==>X1 並不影響 Y0 輸出 ?
    
plg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 179 點
下載積分: 718 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2024-12-25
查看plg的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-09 16:07
把墻壁開關換成門鈴開關(自復位的),只要一路輸入就可以控制了,非常簡單!
hans987
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hans987的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-11 16:46
謝謝大家,非常感謝,謝謝,

在下菜鳥,描述的不清楚哈,對不住大家伙了,抱歉
要求是:
停電再來電時,X開關在任何狀態下都必須停機Y0=OFF,重新來電也如此。
X0是遠程控制,X0為ON,Y0為ON,遠程開機。
X1為本地控制,X0為ON,Y0為ON已經開機,同時X1生效,可以控制開關機了。這時問題是如果不生產X1本地就已經關機了,還在生產X1就不關機,由遠程X0關機,但是X0遠程不管在不在生產都必須關機;第二天又保證X0遠程可以開機X0為ON,Y0為ON開機。X1是不固定無方向的;
這個問題困擾我好久了,一直沒整明白,辛苦給位,謝謝大家
chen1991903
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2024-09-21
查看chen1991903的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-06-12 08:13
問題解決沒有呢? 你那個X0  X1外部接的是按鈕還是撥動開關呢?建議X1用撥動開關,