三菱PLC編程求助2個家用墻壁燈開關X0、X1控制1路Y0輸出

1,上電后Y0強制OFF;
2,當X0或者X1任意一個動作Y0都能激活。(在上電時不能X0為ON,Y0就是ON,需要強制把置Y0為OFF,直到X0或者X1任意一個

動作后,Y0才受X0或者X1的控制)。
3,X0為OFF,Y0為OFF;X0為ON,Y0為ON;
4,X0只要狀態為ON時,X1都可以控制Y0,X1的任意動作變化來控制,Y0的開關,可能當X1為ON,Y0為ON,也可能X1
為OFF,Y0為ON;
5,X0為OFF,Y0為OFF,X1動作失效,X1動作只有在X0為ON時才有效。

求PLC程序,謝謝各位了
[ 此帖被hans987在2015-06-07 11:55重新編輯 ]
chen1991903
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2024-09-21
查看chen1991903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-07 16:03
      LD           M8002
      SET         M0
      LD           X0
      ANI          M1
      ANI          M0
      OUT        Y000
      LDP         X000
      ORF        X000    
      ORP        X001
      ORF        X001
      RST        M0
      LDP        X001
      ORF       X001
      ALT        M1
      LDP        X000
      RST        M1
      END
chen1991903
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2024-09-21
查看chen1991903的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-12 08:13
問題解決沒有呢? 你那個X0  X1外部接的是按鈕還是撥動開關呢?建議X1用撥動開關,