各位工控前輩,我在使用plsr指令有一個疑問,脈沖數設定好后,是不是頻率怎么變化,總脈沖數也不變化,無論加減速時間怎么設定,總脈沖數都是開始設定的脈沖數。我用文本寫數值給脈沖數,脈沖數超過十六位32768,三菱沒有32位寄存器,用32位傳送指令到d200.plsr指令的里也用d200.里面的數據是不是32位,d200和d201的值。謝謝前輩的指導。
dream321
青學不精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 556 點
下載積分: 5916 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2024-11-02
查看dream321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-10 13:03
實際測試,設定就是設定,但是有時候,條件成立,指令就是不動作,數據不對吧
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 62846 分
在線時間: 733(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-02
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-11 07:54
三菱脈沖輸出指令16位1-32767HZ 32位1-100000HZ  16位是PLSY     32位是DPLSY指令
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 62846 分
在線時間: 733(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-02
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-11 07:55
32位 D201高位  D200低位
dream321
青學不精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 556 點
下載積分: 5916 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2024-11-02
查看dream321的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-11 11:56
我沒有實際運用過這個指令,普通步進電機用fx2n一秒鐘可以最高到13000赫茲么,