timwyc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 161 點
下載積分: 560 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2013-03-02
最后登錄: 2024-08-09
查看timwyc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-07 23:33
本人新手,卻碰上了  PLC:   siemens  s7 1214c DC/DC/DC  CPU    伺服: 三菱 MR-J2S    
怎么看說明書都覺得不太對勁。。。。各位是否能幫忙說下如何接線。。。能否實現  脈沖+方向  的方式  ?如何實現

PLC 輸出是高電平。。。伺服能否接收?
[ 此帖被timwyc在2015-05-08 13:18重新編輯 ]
timwyc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 161 點
下載積分: 560 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2013-03-02
最后登錄: 2024-08-09
查看timwyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-08 09:14
opc ---24v+
pp----q0.0 脈沖
np----q0.1 方向
sg----0v
這樣是否可行????
roran
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 255 點
下載積分: 892 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2007-09-09
最后登錄: 2022-10-28
查看roran的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-08 14:38
脈沖加方向可以,OPC24V不一定可行吧?加2K電阻可能更簡單點。
timwyc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 161 點
下載積分: 560 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2013-03-02
最后登錄: 2024-08-09
查看timwyc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-10 23:13
引用
引用第2樓roran于2015-05-08 14:38發表的  :
脈沖加方向可以,OPC24V不一定可行吧?加2K電阻可能更簡單點。

是否能說明清楚點呢?PLC輸出是高電平的。。。能否直接給伺服?
如果+2K電阻  OPC 和  SG  該如何接?謝謝
timwyc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 161 點
下載積分: 560 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2013-03-02
最后登錄: 2024-08-09
查看timwyc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-13 20:19
還是沒人愿意幫忙細說下嗎???
timwyc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 161 點
下載積分: 560 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2013-03-02
最后登錄: 2024-08-09
查看timwyc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-05-20 21:33
最后還是選擇  將PNP信號轉成  NPN信號
keven1
keven1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1033 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2023-10-03
查看keven1的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-05-21 08:59
引用
引用第1樓timwyc于2015-05-08 09:14發表的  :
opc ---24v+
pp----q0.0 脈沖
np----q0.1 方向
sg----0v
這樣是否可行????


這樣不行!官方資料沒有顯示可以接PNP,

在S7-1200上加一個信號板,可以解決!
6ES7 222-1BD30-0XB0
6ES7 222-1AD30-0XB0
這個兩個板同時支持PNP和NPN輸出!
timwyc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 161 點
下載積分: 560 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2013-03-02
最后登錄: 2024-08-09
查看timwyc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-05-21 12:22
引用
引用第6樓keven1于2015-05-21 08:59發表的  :


這樣不行!官方資料沒有顯示可以接PNP,

在S7-1200上加一個信號板,可以解決!
.......

加信號板是不是只能控制一個軸?
keven1
keven1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1033 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2023-10-03
查看keven1的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-05-21 14:04
系統手冊里有介紹啊!

S7-1200最多可組態 4 個使用任意內置或 SB 輸出的脈沖輸出
timwyc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 161 點
下載積分: 560 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2013-03-02
最后登錄: 2024-08-09
查看timwyc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-05-21 21:28
引用
引用第8樓keven1于2015-05-21 14:04發表的  :
系統手冊里有介紹!

S7-1200最多可組態 4 個使用任意內置或 SB 輸出的脈沖輸出

您說的這4個脈沖輸出應該都是PNP輸出的。。。。有問了西門子,說是有NPN的信號板,但只能有一路(已有的PLC 是 S7  1214C  DC/DC/DC);

現在是用三極管將PNP信號轉成NPN了,,,不知道穩定性如何~~