樓主  發表于: 2015-05-07 23:33
本人新手,卻碰上了  PLC:   siemens  s7 1214c DC/DC/DC  CPU    伺服: 三菱 MR-J2S    
怎么看說明書都覺得不太對勁。。。。各位是否能幫忙說下如何接線。。。能否實現  脈沖+方向  的方式  ?如何實現

PLC 輸出是高電平。。。伺服能否接收?
[ 此帖被timwyc在2015-05-08 13:18重新編輯 ]
keven1
keven1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1033 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2023-10-03
查看keven1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-21 08:59
引用
引用第1樓timwyc于2015-05-08 09:14發表的  :
opc ---24v+
pp----q0.0 脈沖
np----q0.1 方向
sg----0v
這樣是否可行????


這樣不行!官方資料沒有顯示可以接PNP,

在S7-1200上加一個信號板,可以解決!
6ES7 222-1BD30-0XB0
6ES7 222-1AD30-0XB0
這個兩個板同時支持PNP和NPN輸出!
keven1
keven1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1033 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2023-10-03
查看keven1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-21 14:04
系統手冊里有介紹!

S7-1200最多可組態 4 個使用任意內置或 SB 輸出的脈沖輸出