樓主  發表于: 2015-04-29 11:57
1.自己造了個FC,簡單的實現a+b=c,
2.我建立了數據塊DB1,在主程序里調用FC時,輸入IN1,IN2,OUT都是在DB1里的,執行結束,轉存DB1里的c值,
3.但是網上好多說,F(xiàn)C多次調用會出問題,那么我多次調用會不會也出問題啊
4.求助高手,具體解釋下FB該怎么寫,最好以a+b=c為實例
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1133(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-03
查看自動機器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-29 12:06
FC沒有靜態變量,調用前參數得先賦值,像你的a+b=c用FC多次調用是不會出現問題的。FB有靜態變量,我一般用FB多一點。
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17727 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-12-25
查看sz518104的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-29 13:48
1樓
說的很對啊FC是要先賦值在使用,F(xiàn)C沒有靜態變量,F(xiàn)B是有靜態變量的啊
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-29 15:47
FC相當于200里面的子程序,F(xiàn)B相當于200里面的庫文件;
子程序可以調用一次,也可以調用多次,若是有FC自己的IN/INOUT/OUT等則調用時需要各自賦值;好像說里面不能有脈沖。
庫文件調用時,你不賦值他會有默認值。每次調用會生成相應的數據塊。
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-01 22:05
變量只要先賦值再使用是沒有問題的,補充一下,S1200里有個CALCULATE的數學函數指令,可以直接輸入公式計算,只是不能用常量不太方便.