湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-29 11:57
1.自己造了個FC,簡單的實現a+b=c,
2.我建立了數據塊DB1,在主程序里調用FC時,輸入IN1,IN2,OUT都是在DB1里的,執行結束,轉存DB1里的c值,
3.但是網上好多說,F(xiàn)C多次調用會出問題,那么我多次調用會不會也出問題啊
4.求助高手,具體解釋下FB該怎么寫,最好以a+b=c為實例
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1133(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-03
查看自動機器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-29 12:06
FC沒有靜態變量,調用前參數得先賦值,像你的a+b=c用FC多次調用是不會出現問題的。FB有靜態變量,我一般用FB多一點。