  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 10123 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-23
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2015-05-10 08:57
各有優缺點,晶體管輸出的過載能力相對繼電器輸出的要差很多,而對于PLC輸出動作頻繁的設備繼電器輸出有機械磨損,而晶體管沒有磨損,相對壽命要長的多,前提是不能過載。
永遠年輕
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-05-12 11:22
還是信捷PLC人性化一點,有晶體管和繼電器混合輸出的可以選擇,型號后綴RT的就是混合輸出型的
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
劉公俊
公俊電氣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 127 點
下載積分: 6168 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2015-05-03
最后登錄: 2023-11-30
查看劉公俊的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-05-12 11:31
大家分析的很詳細了
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-05-12 13:04
可以晶體管輸出之后用中繼將所有輸出信號轉一下,來增強晶體管輸出的帶負載能力,就是成本會增加,后面繼電器會經常壞
  • «