PLC中晶體管和繼電器輸出,各有那些優缺點?那種更具有優勢?有人說晶體管比繼電器好壞,是真的嗎?
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 10123 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-23
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-10 08:57
各有優缺點,晶體管輸出的過載能力相對繼電器輸出的要差很多,而對于PLC輸出動作頻繁的設備繼電器輸出有機械磨損,而晶體管沒有磨損,相對壽命要長的多,前提是不能過載。