你好,K1線圈應該沒得問題,變壓器電壓沒得問題,就是通電后,我能明顯手能感覺到是板子在震動………………真是感謝你了
引用引用樓主guozs1990于2015-04-15 10:35發表的 這個板子,通電后,會發出嗡嗡的聲音,并且控制界面停留在某一程序不動了 :這個板子,通電后會留在某一個控制界面,并且發出嗡嗡的聲音,請問這會是什么問題呢?謝謝,請大家盡情提供可能的原因?這個板子快把我逼瘋了。。。。。。。。。。。。!
一家德國什么小企業造的吧,叫什么 RECO,板子是公司定制的好像……沒聽說過,這個板子實現功能簡單的很,就有兩到三個控制信號輸出,來控制電磁閥和馬達,再就是有幾個限位開關信號輸入,剩下幾個報警信號輸出,,,,,
單片機板子便宜…………
請問如何解決?謝謝
變壓器沒問題,是板子問題,我換個新板子就沒聲音了,謝謝了
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號