guozs1990
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 99 點
下載積分: 577 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2015-04-09
最后登錄: 2015-07-17
查看guozs1990的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-15 10:35
這個板子,通電后會留在某一個控制界面,并且發出嗡嗡的聲音,請問這會是什么問題呢?
謝謝,請大家盡情提供可能的原因?這個板子快把我逼瘋了。。。。。。。。。。。。!
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1378 個
工控威望: 9657 點
下載積分: 95924 分
在線時間: 928(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2024-11-07
查看crgtom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-15 11:01
繼電器高頻輸出造成,檢查你的程序。
技術是有時效性的,一旦錯過了時效性,昔日人人求之不得的技術,最終會變成沒有多少作用的垃圾!
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1378 個
工控威望: 9657 點
下載積分: 95924 分
在線時間: 928(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2024-11-07
查看crgtom的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-15 11:02
這是什么型號的板子,提供參考一下。
樓主留言:
一家德國什么小企業造的吧,叫什么 RECO,板子是公司定制的好像……沒聽說過,這個板子實現功能簡單的很,就有兩到三個控制信號輸出,來控制電磁閥和馬達,再就是有幾個限位開關信號輸入,剩下幾個報警信號輸出,,,,,
技術是有時效性的,一旦錯過了時效性,昔日人人求之不得的技術,最終會變成沒有多少作用的垃圾!