• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
新手駕駛f22
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 194 點
下載積分: 737 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-02-06
最后登錄: 2020-02-20
查看新手駕駛f22的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-07 11:46
早些年,我們這里有一座中頻煉鐵廠,發生過一次令人不解的事.在中頻電源前的主開關柜中,分出來幾路小的負載開關,其中有一個是為溶化的鐵水爐倒鐵水用的,負載電機好像是1.0KW三相.正反轉,此開關下端有一段10幾米的2.5 電纜盤在一起,然后又接了一個25A 的三相閘刀開關,再下就是接觸器正反轉部分.原來一切正常,后來就發生了這個25A閘刀開關爆炸的事,不是總爆,沒有規律,因是頻繁起停,但總是在啟動瞬間爆炸,電弧噴出1米多遠,閘刀粉碎熔融,非?膳.換新,換大開關都是如此,百思不得其解,但是其上級開關什么的都正常.再后來廠子黃了.此事直到現在我也沒弄明白
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3992(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-11-01
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-07 11:55
電纜盤在一起本身就是會產生一個“渦流”,你把它攤開或者裁斷,(有次我一位電工那一卷2芯線接一個插座,通完點丟在那邊,一會線就“冒煙了”
獨自漂泊
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1060(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-10-24
查看leechonghua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-07 13:13
有可能是換向接觸器短路!
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 198 點
下載積分: 8100 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-09-02
查看zhou196311的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-02-07 13:22
我認為這是正、反轉交流接觸器沒能互鎖。電機1KW,啟動電流一般不超過10A。25A的閘刀開關,熔絲斷時,分斷電流應超過150A。閘刀爆炸,說明瞬間電流很大。而正、反轉交流接觸器同時吸合時,瞬間電流會很大。熔絲斷時,不能分斷此電流,閘刀就爆炸了。
新手駕駛f22
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 194 點
下載積分: 737 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-02-06
最后登錄: 2020-02-20
查看新手駕駛f22的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-02-07 13:30
關于接觸器互鎖這么低級的錯誤大家不用考慮,即使是,大刀閘150A的,用幾安培的保險,他照爆不誤,而且其他所有都沒問題,包括電纜,還有主柜里的為此供電的DZ60   D10 的3P開關都不跳
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-02-07 18:30
一樓:
電纜盤在一起本身就是會產生一個“渦流”,你把它攤開或者裁斷,(有次我一位電工那一卷2芯線接一個插座,通完點丟在那邊,一會線就“冒煙了”
倆芯一 進一出,渦流會很小吧。
盼望高手解答
吉圓電氣 QQ751673698
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-02-07 18:59
我認為,還是啟動瞬間,有相間380v短路
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7893 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-10-26
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-02-07 19:53
根據你的描述閘刀工作在高溫環境。很可能是高溫使開關絕緣碳化內部相間短路所至。
楊作峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 218 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2024-04-13
查看楊作峰的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-02-07 19:59
可能和正反轉切換時間短有關系吧
新手駕駛f22
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 194 點
下載積分: 737 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-02-06
最后登錄: 2020-02-20
查看新手駕駛f22的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-02-07 20:17
有些事很詭異,150A的刀閘炸的粉碎,上端10A的開關穩如泰山,2.5的電纜也無恙,令人費解.我還有一個經歷.有興趣看一看令我淚奔的漏保,這些確實是我的親身經歷,是我近些年來弄不明白的兩件事.大伙研究研究,替我解惑,或許是咱的學問太低,解釋不了.
陳秀輝
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 132 點
下載積分: 493 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2018-09-10
查看陳秀輝的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-02-07 20:23
可能是正、反轉接觸器沒有接互鎖或者是刀閘內部短路引起短路
wolf0718
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 135 點
下載積分: 3068 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-12-25
最后登錄: 2015-02-16
查看wolf0718的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-02-07 22:27
導電粉塵引起的相間短路造成的
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go