新手駕駛f22
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 194 點
下載積分: 737 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-02-06
最后登錄: 2020-02-20
查看新手駕駛f22的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-07 11:46
早些年,我們這里有一座中頻煉鐵廠,發生過一次令人不解的事.在中頻電源前的主開關柜中,分出來幾路小的負載開關,其中有一個是為溶化的鐵水爐倒鐵水用的,負載電機好像是1.0KW三相.正反轉,此開關下端有一段10幾米的2.5 電纜盤在一起,然后又接了一個25A 的三相閘刀開關,再下就是接觸器正反轉部分.原來一切正常,后來就發生了這個25A閘刀開關爆炸的事,不是總爆,沒有規律,因是頻繁起停,但總是在啟動瞬間爆炸,電弧噴出1米多遠,閘刀粉碎熔融,非常可怕.換新,換大開關都是如此,百思不得其解,但是其上級開關什么的都正常.再后來廠子黃了.此事直到現在我也沒弄明白
wolf0718
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 135 點
下載積分: 3068 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-12-25
最后登錄: 2015-02-16
查看wolf0718的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-07 22:27
導電粉塵引起的相間短路造成的