hy03157053
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 578 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2021-08-11
查看hy03157053的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-04 11:00
    我們公司現在需要這么個設備,將A處的壓力信號采集上通過GPRS傳送到B處,B處接收后用顯示儀表顯示。(其中壓力是4~20mA信號,GPRS用dtu或RTU,B處接收也是用dtu或RTU,沒有電腦,dtu或RTU信號直接到顯示儀表顯示)
    方案一:B處dtu或RTU通過RS458口用MUDBUS協議與帶RS485輸入功能的顯示儀表連接,直接顯示。
    方案二;B處dtu或RTU通過RS458口用MUDBUS協議與RS485轉模擬量輸出的模塊相連,輸出模擬信號,用普通顯示儀表顯示。
    兩個問題:用方案一,帶RS485輸入功能的顯示儀表是那種的市場上買不到,各位朋友有這方面的信息么?
              用方案二,RS485轉模擬量輸出的模塊哪個廠家的質量可靠,市場上廠家太多,不知道哪個好?
     或者有更好的方案來實現這個功能么?與大家一起探討下。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-04 13:00
引用
引用樓主hy03157053于2015-02-04 11:00發表的 關于遠程采集壓力,異地顯示的問題 :
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-04 21:31
估計你搞不好
樓主留言:
大家探討么,也不是多么難的事,就是有些技術大家不了解
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
wfwling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 120 點
下載積分: 632 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-05-11
最后登錄: 2015-04-14
查看wfwling的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-02-05 08:12
數據線不行么。
樓主留言:
這個?我的問題你沒看明白估計
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-02-05 08:18
現在整個工控發展趨勢就是無線傳輸,我們也在往這方面轉,大家有好的方案或案例都分享一下
樓主留言:
是的,什么時候運營商技術提升,達到實時傳送,他的應用匯更廣泛
hy03157053
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 578 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2021-08-11
查看hy03157053的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-02-05 15:12
這個附件是我找到的解決辦法,大家看的討論下可行不,用一對A/D,D/A轉換模塊來實現模擬信號遠程傳送
附件: 模擬信號AD和DA轉換在遠程控制中的應用ni5.pdf (944 K) 下載次數:25
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
huhuil1l1
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 624 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2013-06-20
最后登錄: 2023-10-26
查看huhuil1l1的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-02-05 17:07
方案1啊。淘寶買個帶485的數顯模塊。A處已經得到數據了啊,B處就是顯示哇。不是用儀表,是要你用A處的485信號。到B處顯示啊。相當于自己寫個通訊協議
樓主留言:
嗯,你這個思路是對的,現在我確定的方案差不多就是這樣
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 198 點
下載積分: 8100 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-09-02
查看zhou196311的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-02-05 17:24
用普通儀表在A處將模擬信號變成數字信號由485口接到數采儀上用GPRS傳到B處,在B處接受還原顯示即可。
樓主留言:
嗯,基本道理就是這樣,只是在實施過程中需要考慮協議、A/D,D/A轉換的問題
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-02-06 08:35
A處到B處距離七八公里遠
485傳輸距離約1000米。(訊號及線路都很好的情況下)
因此中間必須接轉接器,才可以將訊號傳送過去。(最少也要7~8個轉接器)
無線傳輸,距離也差不多1000米;也需要中繼傳送。
最好的方式應該是,兩邊上網路,利用現成網路做通訊;但因條件限制,無法做。
既然都要用轉接器,不如用4~20mA轉接器,直接將4~20mA訊號傳送到B點顯示。(記得要校正)
樓主留言:
因為是在市區,所以只能用無線傳送,我的方案是用DTU做無線網絡連接,很方便