hy03157053
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 578 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2021-08-11
查看hy03157053的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-04 11:00
    我們公司現在需要這么個設備,將A處的壓力信號采集上通過GPRS傳送到B處,B處接收后用顯示儀表顯示。(其中壓力是4~20mA信號,GPRS用dtu或RTU,B處接收也是用dtu或RTU,沒有電腦,dtu或RTU信號直接到顯示儀表顯示)
    方案一:B處dtu或RTU通過RS458口用MUDBUS協議與帶RS485輸入功能的顯示儀表連接,直接顯示。
    方案二;B處dtu或RTU通過RS458口用MUDBUS協議與RS485轉模擬量輸出的模塊相連,輸出模擬信號,用普通顯示儀表顯示。
    兩個問題:用方案一,帶RS485輸入功能的顯示儀表是那種的市場上買不到,各位朋友有這方面的信息么?
              用方案二,RS485轉模擬量輸出的模塊哪個廠家的質量可靠,市場上廠家太多,不知道哪個好?
     或者有更好的方案來實現這個功能么?與大家一起探討下。
hy03157053
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 578 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2021-08-11
查看hy03157053的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-05 15:12
這個附件是我找到的解決辦法,大家看的討論下可行不,用一對A/D,D/A轉換模塊來實現模擬信號遠程傳送
附件: 模擬信號AD和DA轉換在遠程控制中的應用ni5.pdf (944 K) 下載次數:25
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯