歪歪工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 104 點
下載積分: 647 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2014-12-27
最后登錄: 2022-04-16
查看歪歪工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-27 19:29
控制如下:用歐姆龍對射型光電開關計數,plc為西門子s7-200 224cn,觸摸屏為K-TP178,485通訊(通訊線長30米左右,兩處接頭),另外還有一傳送帶。大體就是:東西由傳送帶經光電開關計數輸入到plc,觸摸屏顯示,觸摸屏最近出現顯示#####,plc換了一個還是這樣,線也換了一根還是不行,觸摸屏也換了也是不行,光電開關也換成新的還是那樣,如果傳送帶開著出現####時,傳送帶停不掉(啟停按鈕做在觸摸屏里),現在不知道什么原因了,求高手解答。謝謝
z061403
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1243 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2022-12-31
查看z061403的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-27 21:43
第一:觸摸屏是否與PLC通信上!   第二:那個寄存器的值是否大于觸摸屏顯示最大值
uploader
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 3102 點
下載積分: 18374 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2024-04-26
查看uploader的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-28 07:27
請教大俠,西門子S7-200配用其他品牌的觸摸屏應該可以吧?
歪歪工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 104 點
下載積分: 647 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2014-12-27
最后登錄: 2022-04-16
查看歪歪工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-28 21:50
回復1樓老師,觸摸屏與plc通訊上了,用了很長時間了,突然不行的,
海浪飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 231 點
下載積分: 759 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2024-09-24
查看海浪飛的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-28 22:27
1.是不是對應地址的數據超限溢出,可查看地址變?###時,PLC中數據的顯示。
2.干擾問題,通訊電纜穿鍍鋅管。
lubin5282
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 164 點
下載積分: 794 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2024-11-15
查看lubin5282的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-29 08:31
寄存器的類型不對。
kaixue
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 579 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-10-26
最后登錄: 2015-01-27
查看kaixue的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-29 13:11
PLC與觸摸屏的通訊問題,更換plc后通訊波特率要與觸摸屏相同,在下載程序時應重新設置一下,懷疑線路的話把觸屏拿到plc處接線實驗。
[ 此帖被kaixue在2014-12-29 13:16重新編輯 ]