控制如下:用歐姆龍對射型光電開關計數,plc為西門子s7-200 224cn,觸摸屏為K-TP178,485通訊(通訊線長30米左右,兩處接頭),另外還有一傳送帶。大體就是:東西由傳送帶經光電開關計數輸入到plc,觸摸屏顯示,觸摸屏最近出現顯示#####,plc換了一個還是這樣,線也換了一根還是不行,觸摸屏也換了也是不行,光電開關也換成新的還是那樣,如果傳送帶開著出現####時,傳送帶停不掉(啟停按鈕做在觸摸屏里),現在不知道什么原因了,求高手解答。謝謝
kaixue
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 579 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-10-26
最后登錄: 2015-01-27
查看kaixue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-29 13:11
PLC與觸摸屏的通訊問題,更換plc后通訊波特率要與觸摸屏相同,在下載程序時應重新設置一下,懷疑線路的話把觸屏拿到plc處接線實驗。