朱選生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 128 點
下載積分: 3052 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-08-15
最后登錄: 2018-10-28
查看朱選生的 主題 / 回貼
48樓  發表于: 2014-11-27 19:15
  原理上可行、原則上不行、實際上和安全方面起沖突。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
49樓  發表于: 2014-11-27 19:46
只要負載不超過額定值
(負載性質,電壓,電流)就中
吉圓電氣 QQ751673698
六安皖杰機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 216 點
下載積分: 9512 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2013-01-05
最后登錄: 2017-03-25
查看六安皖杰機電的 主題 / 回貼
50樓  發表于: 2014-11-27 21:19
可以用的,我用過,一個中繼,強電控制回路用了一組觸點,弱點信號也用了一組中繼觸點,理論上,實際上只要額定容量內都可以用,不過強電、弱電能分開最好了,檢修也方便點。
彩色五環
水滴石穿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 246 點
下載積分: 716 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2023-11-01
查看彩色五環的 主題 / 回貼
51樓  發表于: 2014-11-27 23:43
引用
引用第8樓guochunyi于2014-11-18 13:07發表的  :
完全可以的,這類中繼,每組觸點都是獨立的,相鄰的中間都有安全的隔板的,濟南的一家電梯控制系統就用著這樣的小型繼電器,只是接的三相380的電源。






這樣使用只是理論上可行,實際上根本行不通,220V觸電斷開時會有電弧,這電弧會串入24V側,燒壞元件,甚至是燒壞PLC模塊;往往這種設計,只是可以使用幾天,甚至1個月,過不了多久就會出一些莫名其妙的故障,反反復復的壞,查不到根本原因;而且在維修時候還容易觸電傷人,通常這些細節就是國產設備不如國外設備的地方,

一般的220V的觸點,或者是觸點動作容易產生電弧的,直接選擇使用交流接觸器,,參考電工手冊,就可以知道,
24V的觸點使用中間繼電器,   ,,,,,這應該作為規范的常識來使用設計,,,,

不要總是用一些莫名其妙的方法來選擇配件,,,可以多看看電工手冊