wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0 發帖數量: 518 個 工控威望: 993 點 下載積分: 2135 分 在線時間: 232(小時) 注冊時間: 2007-09-06 最后登錄: 2024-12-16 查看wangfuwang的 主題 / 回貼 |
小型繼電器MY4J,有四對獨立的常開常閉觸點,在同一個繼電器不同的觸頭能不能強電與弱電合用。如圖片 |
---|---|
|
shr7233
級別: 略有小成
精華主題: 0 發帖數量: 115 個 工控威望: 284 點 下載積分: 1262 分 在線時間: 162(小時) 注冊時間: 2011-07-15 最后登錄: 2024-09-12 查看shr7233的 主題 / 回貼 |
最好不要這樣用。加一個中繼也值不了多少錢 |
---|---|
|
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園?
精華主題: 0 發帖數量: 292 個 工控威望: 767 點 下載積分: 7434 分 在線時間: 221(小時) 注冊時間: 2013-11-18 最后登錄: 2016-05-09 查看理論初學者的 主題 / 回貼 |
原理上可行,實際上和安全方面起沖突吧。 |
---|---|
|
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0 發帖數量: 518 個 工控威望: 993 點 下載積分: 2135 分 在線時間: 232(小時) 注冊時間: 2007-09-06 最后登錄: 2024-12-16 查看wangfuwang的 主題 / 回貼 |
有人在案例上這樣用過的嗎 |
---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0 發帖數量: 785 個 工控威望: 5312 點 下載積分: 15628 分 在線時間: 388(小時) 注冊時間: 2011-12-21 最后登錄: 2020-05-31 查看zmy450365的 主題 / 回貼 |
4組觸點是相互獨立的;按道理能用;但是這種微型繼電器不像交流接觸器相互有空間間隔;很容易產生弧光;建議還是獨立分開電壓保險; |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
李志華
|
|
---|---|
|
linyigong
級別: 探索解密
精華主題: 0 發帖數量: 4 個 工控威望: 100 點 下載積分: 1046 分 在線時間: 7(小時) 注冊時間: 2014-11-07 最后登錄: 2015-07-15 查看linyigong的 主題 / 回貼 |
|
---|---|
|
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0 發帖數量: 195 個 工控威望: 339 點 下載積分: 2284 分 在線時間: 192(小時) 注冊時間: 2013-07-11 最后登錄: 2017-04-01 查看gc007008的 主題 / 回貼 |
可以用,我用過,問題不大,繼電器質量好點的就行了 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
精華主題: 5 篇 發帖數量: 8229 個 工控威望: 10359 點 下載積分: 21065 分 在線時間: 3025(小時) 注冊時間: 2007-03-01 最后登錄: 2025-01-03 查看guochunyi的 主題 / 回貼 |
完全可以的,這類中繼,每組觸點都是獨立的,相鄰的中間都有安全的隔板的,濟南的一家電梯控制系統就用著這樣的小型繼電器,只是接的三相380的電源。 |
|
---|---|---|
|
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
精華主題: 0 發帖數量: 1990 個 工控威望: 7814 點 下載積分: 64758 分 在線時間: 738(小時) 注冊時間: 2008-01-07 最后登錄: 2025-01-03 查看和諧共贏的 主題 / 回貼 |
支持2樓意見 |
---|---|
|
福記
|
如果這樣用,是不安全的,不提倡, |
---|---|
|
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號