請問各位大蝦,PLC,S/S端口和COM端口接線是怎么一回事?怎樣接才是接PNP和NPN的?能付上圖嗎?
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7903 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-11-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-09 10:05
你只要記。1.S/S與COM(0V)連接時,X 輸入端子接+24V才能動作(接近開關接PNP型)。
            2.S/S與+24V連接時,X 輸入端子接0V才能動作(接近開關接NPN型)。
            3.輸出端的COM0、COM1、COM2········是PLC輸出繼電器的公共端子(如在COM0上接+24V,程序控制Y0輸出時,Y0就輸出+24V)。
danwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-07-20
查看danwei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-09 10:44
學習PLC的時候也要看看電子技術和單片機,那樣才能理解
紅燒肉1960
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 353 點
下載積分: 10736 分
在線時間: 600(小時)
注冊時間: 2012-08-05
最后登錄: 2024-10-19
查看紅燒肉1960的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-09 15:25
S/S是三菱的歐版,可接正負24V,1樓回答非常全面了,
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-09 16:42
引用
引用第1樓最近一天希望于2014-10-09 10:05發表的  :
你只要記。承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
642718132
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 101 點
下載積分: 1254 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2014-09-14
最后登錄: 2015-08-16
查看642718132的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-09 20:23
以前遇到過這樣的問題,后面正負調換接給試出來了
向大家學習
xmcxiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 465 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-10-30
最后登錄: 2020-03-18
查看xmcxiang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-10-09 23:29
謝謝,各位