xmcxiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 465 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-10-30
最后登錄: 2020-03-18
查看xmcxiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-08 23:19
請問各位大蝦,PLC,S/S端口和COM端口接線是怎么一回事?怎樣接才是接PNP和NPN的?能付上圖嗎?
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-09 10:05
你只要記住:1.S/S與COM(0V)連接時,X 輸入端子接+24V才能動作(接近開關接PNP型)。
            2.S/S與+24V連接時,X 輸入端子接0V才能動作(接近開關接NPN型)。
            3.輸出端的COM0、COM1、COM2········是PLC輸出繼電器的公共端子(如在COM0上接+24V,程序控制Y0輸出時,Y0就輸出+24V)。