路遇得水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 118 點
下載積分: 598 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-06-08
最后登錄: 2014-10-30
查看路遇得水的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-25 10:56
比如說下面的這條之路中: 三菱E740的1.5KW的變頻器,接的電機是三相交流電機 380V  1.5KW 那么保護該之路的斷路器的電流需要選擇多大的?斷路器上下兩端的導線線徑該選擇多粗的?有什么規范沒有?
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 717 點
下載積分: 5277 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-19
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-25 11:16
6A斷路器,0.75或1.0平方可
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3795(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-01
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-25 11:59
工業用的電機我一直都不低于1,5平方的線徑,不管電機多小.10A或16A斷路器,1.5平方以上電纜.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
danguliuxin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 800 點
下載積分: 6329 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2012-12-02
最后登錄: 2023-08-16
查看danguliuxin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-25 12:04
我一般用1.5的線,斷路器用16安的
huikong
海納百川,天道酬勤
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 526 點
下載積分: 518 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2014-09-21
最后登錄: 2022-01-11
查看huikong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-25 12:09
經驗1KW電機2A電流
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 435 個
工控威望: 7091 點
下載積分: 19654 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2014-09-07
最后登錄: 2024-07-05
查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-25 13:40
圖片:
看看這個有沒有用
樓主留言:
5L  有點浪費了 。但還是很感謝你的回答。
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-11-01
查看rgbfii的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-09-25 18:52
5樓的朋友,用的接觸器與斷路器,是不是太大了一點,感覺有點浪費了。不知其它朋友,如何看。
樓主留言:
大師 你的建議是多少?怎么選擇?
[ 此帖被rgbfii在2014-09-25 19:14重新編輯 ]
liuxiangg
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 8064 點
下載積分: 38255 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-11-01
查看liuxiangg的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-09-25 20:05
可以點的變頻器一般會在說明書中把主回路等周邊設施都配置好了的,你可以參考下!
15201995539
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 267 點
下載積分: 619 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-04-28
查看15201995539的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-10-20 16:48
5樓朋友,我覺得接觸器電流應該大于斷路器電流,否則接觸器燒一塊了斷路器才跳,我也覺得電流選的有點大
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-09-21
查看deeply的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-10-20 17:30
接觸器選大點沒關系,斷路器選個合適的好一點,畢竟還有個短路保護功能