比如說下面的這條之路中: 三菱E740的1.5KW的變頻器,接的電機是三相交流電機 380V  1.5KW 那么保護該之路的斷路器的電流需要選擇多大的?斷路器上下兩端的導線線徑該選擇多粗的?有什么規范沒有?
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 435 個
工控威望: 7091 點
下載積分: 19654 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2014-09-07
最后登錄: 2024-07-05
查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-25 13:40
圖片:
看看這個有沒有用
樓主留言:
5L  有點浪費了 。但還是很感謝你的回答。