各位老大,小白請教一下!
        有臺CP1H-XA40DT-D機器不小心弄壞了IO口,現某寶淘了個二手的準備替換,把原機的程序與設置全部讀出來寫進這個,就只有模擬量DA口不能正常用,原機在觸摸屏上設置1500W的數值,機器就工作在1500W左右,觸摸屏同時顯示也在1500W左右跳動,用的是內置的AD口采樣,但是換上這個新買的二手后,設置1500W幾乎沒有工作,顯示為300多W的樣子,但是調到2150W時,觸摸屏就顯示為1500W左右了,機器實測也在這個范圍。之前懷疑是不是二手的這個內置AD/DA口被損壞了,因為是一樣的機型,一樣的程序和一樣的設置,但就是功率上不來,查看內建AD/DA設置選項也是一樣的,但是現在調大設置值,DA又有輸出,且正常,就弄不懂了,是不是PLC內的數值轉換倍率除了程序本身以外還有單獨設置,還是PLC機器有個體差異?
[ 此帖被fang1796在2014-07-15 14:42重新編輯 ]
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-11-04
查看王春茂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-15 15:03
第一做個簡單的程序測試一下新機的AD,DA,確保硬件正常,第二確保更換的機器設置和原機一樣,第三把原機數據區上傳下載到新機
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2429 個
工控威望: 3017 點
下載積分: 10169 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-05
查看卓發智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-17 11:14
分辯率要設置下,有6000  和12000 要選擇下,看你以前用的是哪個選擇項。
相信自我!
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-17 14:43
2樓的呂工說的不錯啊,DA\ AD的分辯率不一樣也是不行的啊,
fang1796
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 307 點
下載積分: 122282 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-03-25
最后登錄: 2024-11-04
查看fang1796的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-29 13:22
分辨率都是一樣的,12000,一樣機型,原機程序、設置,但是設置數就是不同,后來重發一個過來,設置數也是偏大,且相近,這批貨應該是一樣的了,估計和原設備還是有批次差異,只能通過更改程序倍率來修整了
lubin5282
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 164 點
下載積分: 794 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2024-09-19
查看lubin5282的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-08-13 15:00
要記得撥碼開關要撥到電流擋,PLC屬性設置好。CP1H-XA型PLC內置模擬量輸入輸出使用注意事項?
________________________________________
  ①CP1H的內置模擬量通過CX-P編程軟件,CX-Programmer左邊工程框中的“設置”—“內建AD/DA”,選擇“使用”,以及相應輸入/輸出范圍,最后下載到PLC。
*注:設置下載到PLC后需要斷電上電生效。

   ②內置模擬量輸入的電流電壓選擇,需要通過CPU上的開關選擇。
開關在模擬量接線端子排右上角,內部有4個開關對應4路輸入,當開關設置為on,代表是電流輸入;當開關設置為off,代表是電壓輸入。見下圖:
  

CP1H-XA內置模擬量通道的地址是多少?
________________________________________
   模擬量輸入1:CIO200通道
   模擬量輸入2:CIO201通道
   模擬量輸入3:CIO202通道
   模擬量輸入4:CIO203通道
   模擬量輸出1:CIO210通道
    模擬量輸出2:CIO211通道
秋秋
有志者事競成
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-09-25 20:04
請問師傅你是在制罐廠嗎,好像是高頻烘干機的程序