fang1796
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 307 點
下載積分: 122282 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-03-25
最后登錄: 2024-11-04
查看fang1796的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-15 14:35
圖片:
圖片:
圖片:
各位老大,小白請教一下!
        有臺CP1H-XA40DT-D機器不小心弄壞了IO口,現某寶淘了個二手的準備替換,把原機的程序與設置全部讀出來寫進這個,就只有模擬量DA口不能正常用,原機在觸摸屏上設置1500W的數值,機器就工作在1500W左右,觸摸屏同時顯示也在1500W左右跳動,用的是內置的AD口采樣,但是換上這個新買的二手后,設置1500W幾乎沒有工作,顯示為300多W的樣子,但是調到2150W時,觸摸屏就顯示為1500W左右了,機器實測也在這個范圍。之前懷疑是不是二手的這個內置AD/DA口被損壞了,因為是一樣的機型,一樣的程序和一樣的設置,但就是功率上不來,查看內建AD/DA設置選項也是一樣的,但是現在調大設置值,DA又有輸出,且正常,就弄不懂了,是不是PLC內的數值轉換倍率除了程序本身以外還有單獨設置,還是PLC機器有個體差異?
[ 此帖被fang1796在2014-07-15 14:42重新編輯 ]
fang1796
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 307 點
下載積分: 122282 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-03-25
最后登錄: 2024-11-04
查看fang1796的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-29 13:22
分辨率都是一樣的,12000,一樣機型,原機程序、設置,但是設置數就是不同,后來重發一個過來,設置數也是偏大,且相近,這批貨應該是一樣的了,估計和原設備還是有批次差異,只能通過更改程序倍率來修整了