S7的314C-2DP型號314-6CG03-0AB0程序中使用SFB46數字輸出的定位功能塊。生產線有一年多未開機,現重新上電,其它都正常,就SFB46功能塊程序控制的設備在手動和自動都無法工作,用手動方式進行調試,在線監控功能塊SFB46的輸入都正確,手動按鈕快速點動時,SFB46輸出的WORKING由0變?,ERR輸出為W#16#0000,按久一點WORKING一直為0,ERR輸出為W#16#2000,PLC控制設備的輸出點上述兩種情況都無輸出,另一條生產線SFB46的輸入都正確時,一切正常。請教各位大俠幫忙解決,謝謝。