zjrs8732
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 198 點
下載積分: 614 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2024-03-27
查看zjrs8732的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-09 22:25
S7的314C-2DP型號314-6CG03-0AB0程序中使用SFB46數字輸出的定位功能塊。生產線有一年多未開機,現重新上電,其它都正常,就SFB46功能塊程序控制的設備在手動和自動都無法工作,用手動方式進行調試,在線監控功能塊SFB46的輸入都正確,手動按鈕快速點動時,SFB46輸出的WORKING由0變?,ERR輸出為W#16#0000,按久一點WORKING一直為0,ERR輸出為W#16#2000,PLC控制設備的輸出點上述兩種情況都無輸出,另一條生產線SFB46的輸入都正確時,一切正常。請教各位大俠幫忙解決,謝謝。
zjrs8732
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 198 點
下載積分: 614 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2024-03-27
查看zjrs8732的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-11 19:50
沒能徹底解決,手動和自動運行一段距離ERR就從W#16#0000變為W#16#2000,從ERR-A復位后,ERR變為W#16#0000又能動作,望各位大俠賜教,謝謝。
[ 此帖被zjrs8732在2014-07-16 20:14重新編輯 ]
zjrs8732
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 198 點
下載積分: 614 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2024-03-27
查看zjrs8732的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-17 22:36
請教各位大俠一個問題,S7的314C-2DP型號6ES7314-6CG03-0AB0程序中使用SFB46數字輸出定位功能塊,用歐姆龍編碼器從定位模塊的DI+0.0和DI+0.1輸入位置反饋信號,從DO+0.0,DO+0.1和DO+0.3輸出快速,慢速和反方向信號。從SFB46的DIR-M輸入手動信號,從其它的輸入端輸入各端手動要求的相應信號,快速按手動按鈕,SFB46輸出ERR顯示W(wǎng)#16#0000,控制的DO+0.0和DO+0.3有輸出,再按手動按鈕還能繼續動作,按久一點動作一段后ERR顯示W(wǎng)#16#2000,ERROR從FALSE變為TRUE,控制的DO+0.0和DO+0.3就停止,手動復位后才能進行下一個手動動作。自動方式時從START輸入自動信號,其它自動所需相應都滿足要求,控制的DO+0.0和DO+0.3有輸出,但ERR顯示W(wǎng)#16#2000,ERROR從FALSE變為TRUE,不能進行下一個動作,手動復位后才能進行下一個自動動作,為什么會報警和不能動作,編碼器,PLC和中間的傳輸線都換過,請教各位大俠幫忙。
[ 此帖被zjrs8732在2014-07-17 22:54重新編輯 ]